消防系统介绍(4篇)

机房消防系统 篇1

机房消防系统

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。

火灾自动报警系统的设计

机房结构和防火分析

1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。

2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。

消防报警系统设计

火灾探测器位置设计

1、在地板下、天花下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。

2、地板下安装1个感烟探测器,1个感温探测器;天花上安装1个感烟探测器,1个感温探测器

消防联动系统设计

1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。

2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块(另增加)中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。

3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。

消防灭火系统设计

1、根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。

2、设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。

3、设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。

4、设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。

气体灭火系统

1、选用的气体类型灭火系统,

2、根据机房面积设置钢瓶间大小位置,系统的储压采用2.5Mpa。可以保证钢瓶中的气体大部分能均匀喷洒到灭火区域。

3、钢瓶间的面积可以小一点。另外需在设计中考虑的是钢瓶间的承重问题,一般大楼的承重在600kg/m2,大一点可达1000kg/m2,在选用大容量灭火钢瓶时,需要楼板的承重在1000kg/m2以上,所以在设计灭火系统时,需特别注明满钢瓶的重量及占地面积,以便结构设计师在结构设计时,是否需对钢瓶间采取加固措施,以保证大楼的踩?br 气体灭火区域的防护要求

1、穿越灭火区域空调管路,在两边安装电动防火阀。

2、对于地下无管路下送风的空调系统,在灭火区域墙下安装电动防火阀,防火阀平时常开,以保证机房的空调送风量,在灭火时,全部关闭,以保证灭火区域的药剂不向外泄漏。

3、安装在灭火系统区域的门,必须全部往外开启且安装闭门器。

消防系统安装规范 篇2

。9消防系统安装

1.9.1安装准备及材料要求

(1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证。 (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 1.9.2喷头安装

(1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。

(3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。

(5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。 1.9.3报警阀组安装

(1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

(2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。 1.9.4其它组件安装

(1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度以不应大于6m;当直径为20mm时,其长充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

(2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。

(3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

(4)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确何无渗漏。

(5)控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

(6)节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内水流转弯处游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

(7)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。 (8)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。 1.9.5消火栓箱安装

(1)消火栓箱要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用。

(2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好。

(3)消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。 (4)在交工前应将消火栓配件安装完毕。 1.9.6消防系统调试及验收 系统调试

(1)系统调试应具备下列条件:

系统调试应在施工完成,试压冲洗合格后进行;消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量;系统供电正常;湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求阀门均无泄漏; 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

(2)系统调试的内容包括:水源调试、消防水泵调试、报警阀调试、排水装置调试、联动试验。

(3)采用专用测试仪表或其它方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。 系统验收

(1)系统的竣工验收,应由建设主管单位主持,公安消防监督机构、建设、设计、施工等单位参加,验收不合格不得投入使用。 (2)系统竣工验收时,施工、建设单位应提供下列资料: 批准的竣工验收申请报告、设计图纸、公安消防监督机构的审批文件、设计变更通知单、竣工图;地下及隐蔽工程验收记录,工程质量事故处理报告;系统试压、冲洗记录;系统调试记录;系统联动试验记录;系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检验报告;系统维护管理规章、维护管理人员登记表及上岗证。

(3)系统供水水源的检查验收,系统的流量、以及压力试验、消防泵房、消防水泵的验收,消防水泵接合器数量及进水管位置、接合器的充水试验、系统最不利的压力、流量,管网验收,报警阀组的验收,喷头验收,系统进行模拟灭火功能试验等应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的要求。 1.10管道试压吹洗

(1)管道试压按系统分段进行,既要满足规范要求,又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后,10分钟压力降不应大于0.05Mpa,然后将试验压力降至工作压力作外观检查,以不渗漏为合格。(给水管道试验压力为P+0.5MP,且不小于0.9MP,消防给水管试验压力为工作压力的1.5倍。)

(2)调节阀,过滤器的滤网及有关仪表在管道试压吹洗后安装。吹洗时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入。 1.11管道的防腐及保温 (1)管道的防腐

埋地钢管、铸铁管除锈后先刷冷底子两道,再刷热沥青二道,夹玻璃丝布两层,总厚度不小于3mm;明装钢管先刷防锈底漆,再刷银粉两道,外涂调合面漆(各类面漆颜色按设计要求)。做好防腐后的管道要进行成品保护,防止防腐层的破坏。

(2)管道的保温

管道的保温应在水压试验和防腐合格后进行,屋顶给水管道的保温均采用30mm厚的岩棉管壳,外包玻璃纤维布一道,然后刷调和漆两道。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。(空调供回水管道保温见通风空调安装工程)。

2.11火灾自动报警及联动控制系统 施工准备工作: (1)火灾自动报警系统施工前,必须按当地公安消防监督机构的规定,办理施工许可证,并接受其监督。 (2)火灾自动报警系统的施工必须严格按《火灾自动报警系统施工及验收规范》和设计图纸进行,不得随意更改。施工前应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。

(3)施工前,项目技术负责人根据设计文件和图纸向有关施工人员进行施工交底。

(4)备齐施工机具,检测用仪器、仪表,质量和数量应能满足施工需要。 布线施工

(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

(2)核实导线的种类,电压等级等参数必须满足设计要求。

(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

(5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

(6)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 (7)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

无弯曲时,管子长度每超过45m; 一个弯曲,管子长度每超过30m。 有2个弯曲,管子长度每超过20m。 有3个弯曲,管子长度每超过12m。

(8)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。

(9)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 (10)线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:线槽接头处,距接线盒0.2m处,线槽走向改变或转角口处。 (11)吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。

(12)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 (13)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 火灾探测器的安装

(1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 (2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 (3)探测器至空调逆风口边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

(4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

(5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。探测器的“十”线应为红色,“一”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

探测器应在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

手动火灾报警按钮的安装

(1)手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。 (2)手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

(3)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

火灾报警控制器的安装

火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m。

控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求: (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

(2)电缆芯线或所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

(3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。 (4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。 (5)导线应绑扎成束。

(6)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。

控制器的接地,应牢固,并有明显标志。 消防控制设备的安装

消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。 消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

系统接地装置的安装。

工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得用镀锌扁铁或金属软管。 由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。

工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地体不得利用金属软管。 接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容: (1)测量接地电阻,并作记录。 (2)查验应提交的技术文件。 (3)审查施工质量。 系统的调试

火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。 火灾自动报警系统调试前应具备前面所列文件和调试必需的其它文件。

调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。

调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量等,应按规范和设计的规定要求检查系统的施工质量。检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。

火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,符合要求后方可进行系统调试。

火灾自动报警系统通电后,应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能; 消音、复位功能;故障报警功能;火灾优先功能;报警记忆功能;电源自动转换和备用电源的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能。

检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其功能应准确无误。 应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后,按规范附录填写调试报告。

工业园消防系统管理办法 篇3

泾渭工业园消防系统管理办法

消防总控室位于办公楼东侧,由西安实业公司派人24小时值守,冯宏伟同志具体负责日常管理工作。

一、工业园消防控制室管理制度

二、工业园消防控制室值班制度

三、工业园消防控制室值班人员岗位职责

四、工业园消防控制室火灾事故紧急处理程序(含流程)

五、消防水系统及设施检查记录表

消防总控室、办公楼东区及园区中轴线东消防系统和设施,由西煤机负责检查并备存;消防水泵房和高位水箱,及办公楼西区(含大厅)和园区中轴线西等消防系统和设施,由陕建机负责检查并备存。

六、消费系统管理机构

七、消防火灾应急演练方案 以办公楼为例

2016年12月

工业园消防控制室管理制度

一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。

二、消防控制室必须24小时设专人值班,确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。

三、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,方可上岗,未经培训的工作人员不得上岗;值班人员要认真学习消防法律法规和消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。

四、消防控制室值班人员要按时上岗,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行与工作无关的活动。

五、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。

六、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生;严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。

七、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物;严禁吸烟或动用明火。认真贯彻上级有关消防安全工作的指示和规定,遵守控制室的各项规章制度

工业园消防控制室值班制度

一、单位应建立消防控制室值班制度,应明确值班人员的职责,实行每日24小时专人值班。消防控制室值班人员应经消防部门培训合格后持证上岗。

二、值班人员按时交接班,做好值班记录以及消防巡查、发现问题处置、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。

三、发现消防设施运行故障问题时,应及时采取措施并报告主管负责人。

四、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话、不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。

五、发现火灾时,迅速按灭火和应急疏散预案紧急处理,并拨打119火警电话通知公安消防部门,同时报告部门主管。

六、填写《消防控制室值班记录》应完整,字迹清晰,保存完好。

七、值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。

八、未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。

工业园消防控制室值班人员岗位职责

一、值班人员必须认真学习消防知识,熟练掌握大楼消防设施操作规程和使用方法,懂得火警应急处理程序。

二、消防控制室为安全重地,所有值班人员严格遵守作息制度,做到不迟到,不早退,中途不离岗,不做与工作无关的事,凡工作失职者酿成事故,要追究其法律责任。

三、值班人员应保持高度警惕性,严密监视控制器的运行情况,发现报警及时查处,若属火警,则按火警应急处理程序操作,若属误报或故障,要及时查明原因,并进行维修处理,保证系统正常运行,遇有重大问题要及时向上级主管部门汇报。

四、认真做好消防中心的环境卫生,控制好室内的温度和消防控制台的清洁,做到无灰尘,无杂物。

五、严格做好交接班制度,保持控制中心不脱人,认真填写交接班和值班记录。

六 、定时定期对大楼消防设施进行检测,发现问题及时整改并认真做好检测记录,确保消防设施的完好,保持正常运行。

工业园消防控制室火灾事故紧急处理程序

一、接到报警信号后,消防控制室值班人员应立即安排相关人员携带对讲机等通讯工具,迅速到达报警点进行现场确认。办公楼中轴线西侧出现火警,立即通知陕建机消防值班人员并到达报警点进行现场确认。

二、如未发生火情,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息。

三、如确有火灾发生,现场确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈信息,利用现场灭火器材进行扑救。

四、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备,应立即拨打119向消防队报警通知有关人员到场灭火,并报告单位值班领导。

五、组织义务消防队员,再总指挥领导下全面落实灭火工作。

六、协助119专职消防人员进行现场灭火工作。

七、组织疏导人员疏散,做好公共财产及人员保护和隔离。

八、情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态。

九、做好事件记录,汇报工作小结,通报处理情况,参加事故分析会议。

十、提倡整改意见落实与完成工作。

消防系统介绍 篇4

第三章 消防电系统

3.1系统概述

本系统包括:火灾自动报警系统及联动、消防电话、消防广播、电气火灾监控系统。火灾自动报警系统能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。

3.2设计原则

可靠性

系统应具备在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力;应具备长期稳定工作的能力。

实用性

系统应具备完成工程所要求功能的能力的水准;系统应符合本工程实际需要和国家有关规范的要求,并且实现容易,操作方便。

先进性

系统应是满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。系统应是一个符合集散系统发展趋势,报警及控制在同一总线回路中实现。点型火灾探测器必须是真正的智能型模拟量火灾探测器,能自动进行类比分析,从根本上减少或杜绝误报。

开放性

系统应遵循开放系统的原则。系统应提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

经济性

系统应满足性能与价格之比同类系统和条件下达到最优。

3.3 系统组成

火灾自动报警系统主要是由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、信号输入模块、输出控制模块、中控室设备等组成。

消防控制中心位于首层消防安防控制中心内。在消防控制中心设置报警联动一体机、消防电话主机、消防广播主机、联动控制盘、联动电源及备电、计算机彩色显示系统CRT等设备。在选择警联动一体机时充分考虑老楼火灾自动报警系统改造后的点位的冗余,保证老楼系统改造后的火灾自动报警系统可以接入新系统。

根据中控室的框架结构,综合考虑本工程的各弱电系统的特点,对消防安防监控中心进行整体布局,我公司选用立柜式火灾报警联动一体机。

整个建筑中敷设有火灾报警信号线、DC24V联动电源线、直启线、消防火警电话线、消防紧急广播线、消火栓启泵及反馈线等。

3.4 系统功能

3.4.1数据采集功能:火灾报警控制器对整个系统实现时时监控,并能反映系统中各探测区域中探测设备、报警设备、联动设备情况及各火灾探测回路的故障。

3.4.2火灾报警功能:系统通过各种探测器、手动报警按钮、各种输入模块等,时时监测火灾发生,并通过自动或手动方式及时报警。

系统在人工确认火警模式下,当探测器发出火灾报警信号时,消防值班人员借助其它手段如消防(对讲)电话等进行火灾确认后,通过控制器上的人工确认按钮,实施人工报警确认,启动控制器进入火灾处理程序。

3.4.3消防联动功能:系统在火灾确认后,火灾报警控制器根据事先设定逻辑,完成相应的联动控制功能;并能接收和显示消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘系统、消火栓系统、各类自动灭火系统、消防通信系统、电梯等消防系统或设备的动态信息。

3.5 各系统产品性能

3.5.1中控室设备

在消防控制中心设置消防报警控制器、联动控制盘、消防电话主机、消防广播主机、联动电源及备电、计算机彩色显示系统CRT等设备。 火灾联动报警控制器:

本工程选用LD128EⅡ型火灾自动报警控制器,用于接收探测器传送的报警信号,并启动联动控制模块,达到报警、联动作用。此控制器采用DCS方式设计,使用嵌入式控制系统,具有灵活、可靠等特点。主机功耗较低,不发热,能适用潮湿、高温的环境,利于较长时间运行。此控制器单机容量最多可扩展为64回路, 16384个报警/控制点,探测线回路的最远距离为1.5公里。该机除了可以单独使用外,也可以实现多机无主从方式组成对等网络。该系统配合利达公司E/EN系列探测器、模块、手报及其它相关设备,广泛应用于大、中型以上项目。

多线联动控制盘

本工程选用LD9202EN-64C型多线联动控制盘,用于控制康复楼消防泵、门急诊楼地下喷淋泵、防排烟风机、正压送风机等重要设备的多线联动控制盘。从多线联动控制盘到设备之间采用多线直接控制,不需用模块,即可实现自动及手动功能。

消防电话系统

消防通讯电话系统是消防专用的通讯系统,通过消防电话系统可迅速实现对火灾现场的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的通讯联络,便于指挥灭火及恢复工作。

本系统采用总线制消防电话系统,在消防控制中心设置一台总线制消防电话主机。电话分机设置在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。在设有手动报警按钮的地方设置电话插孔(本系统手动报警按钮带电话插孔)。

总线制消防电话系统由消防电话总机、固定消防电话分机、消防电话插孔(总线及多线)、手提消防电话手柄等设备构成。

消防广播系统

本系统选用总线消防广播系统:

本工程配置30路总线消防广播分配盘,可以实现广播系统与LD128E/EN系列控制器配套使用,设有自动、手动、强制、通播、复位、背景广播及消防广播等功能,与控制配套使用时,可实现控制系统发出火灾报警信号后,消防广播系统自动启动,背景广播自动切断。 本工程配置消防广播录放盘CD一台,它是火警事故广播系统的音源。发生火灾时,它与定压输出音频功率放大器、音箱、广播设备控制组成事故广播系统,完成电子语音、外线输入、话筒、录音机四种播音方式下的事故广播,并能自动将话筒和外线输入的播音信号进行录音。

本工程配置500W消防广播功放盘二台,它是火警事故广播系统的配套的产品之一,是火警事故广播系统的扩音设备,本设备为定压120V输出。

电气火灾监控系统

在本工程中,XXX医院门急诊综合楼属于一级防火建筑,采用一般范围设置,需要设置电气火灾监控系统。主要设置在照明干线、应急照明干线、医疗动力干线、医疗急诊、给排水泵和消防中心等重要的配电线路进线开关处。探测器之间用二总线连至消防安防中心的电气火灾监控主机。

消防联动电源备用电源:

本工程消防联动电源及备用电源分别选用联动30A电源(LD5803E)及备电(LD5400D),它是专门与E/EN系列联动控制系统配备的, 将控制器电源和联动电源合成一体,用于给控制器及联动模块提供 DC 24V。当市电停电时LD5803E自动切换到LD5400D备用电源 ,为消防探测和联动系统提供工作电压。

消防控制室图形显示系统CRT 消防控制室图形显示装置是基于计算机上的消防专用配套系统,需要与火灾报警控制器配套使用,使整个消防系统的运行情况更直观、操作更方便。适用国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》。该产品广泛应用于政府机关、宾馆饭店、体育场馆、智能大厦、工矿企业的消防管理和监控领域中,为保障您的安全发挥着不可替代的作用。

3.5.2现场设备

现场设备由编码型感烟(温)探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、信号输入模块组成,通过火灾报警信号线将火警及故障信号报至控制器。

水流指示器、检修阀、湿式报警阀等通过信号输入模块连接火灾报警信号线。 消火栓手动报警按钮除报警功能外,可实现直接启动消防泵并返回信号。接线时连接信号线,还需有启泵反馈线至泵房。

联动部分 联动部分包括消防泵、喷淋泵、排烟风机、排烟补风机、加压送风机、空压机、正压送风口、排烟风口、电梯归首、卷帘门控制、非消防强切电源、强制点亮应急照明、电动阀、声光警报、警铃、门禁切除、280度防火阀、火警紧急广播等。

以上联动设备通过总线联动控制模块连接在信号线上,并需要24V电源线。另外,消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机、加压送风机等控制除总线控制外,还应有多线直接手动控制。

消防电话部分

本项目采用总线电话方式。现场的总线消防电话分机、总线电话插孔可以通过电话总线接至电话主机;非编码电话插孔不能直接接至电话主机,可通过总线插孔接至电话主机。每一电话主机最多可接99部总线消防电话分机和总线电话插孔。

本项目采用多线电话方式。现场的多线消防电话分机,每一部多线电话占多线电话主机一路,电话插孔按区域或楼层共占电话主机一路。每一电话主机最多可接40部多线消防电话分机和电话插孔。

消防广播部分

本项目采用总线广播方式。每个扬声器功率为3W,扬声器按层或区连接至消防广播切换模块(LD6804EN)上,每一模块最多接20只扬声器。

本项目采用多线广播方式。每个扬声器功率为3W,扬声器按层或区连接至多线广播区域控制盘上,每一路最多接20只扬声器。此盘为24路,本次系统使用13路。

气体火灾控制部分

本项目采用现场壁挂气体灭火控制盘,安装于五层信息中心机房内和地下变配电站内。气体灭火控制盘选用4分区产口品,灭火分区内设编码型感烟探测器和感温探测器。中五层信息中心主机房内设气体采样探测器,用于分析机房内的早期火灾。

电气火灾监控探测器

电气火灾监控探测器安于配电系统末端的配电箱内,根据配电箱进线的规格选用不同规格的互感器,互感器通过总线传到消防安防控制中心的主机上。

一键复制全文保存为WORD