为了确保工作或事情能高效地开展,时常需要预先制定方案,方案是书面计划,具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。那么应当如何制定方案呢?下面是小编精心为大家整理的室内装修施工方案【6篇】,希望能够给予您一些参考与帮助。
一、装修风格:
简约,明亮,大方,而不失气派。
二、布局方案:
首先取得房屋内部各数据,制作一个平面图,按照图纸进行施工,测量时位置尽量准确,最终数据应与实际相符;其次是根据各个房间内电器配置,预留电器插座、网络、电话、电视接口,尽量多留少改,避免将来使用时不足;然后设计卫生间、厨房给排水,根据卫生间、厨房的地漏位置、给水管线位置、排污管位置,确定洗衣机位置、洗手盆位置、洗菜盆位置及给水管线、排污管线走向;最后规划卧室内床、衣柜、梳妆柜等位置,客厅内沙发、电视机等位置,书房内书桌、书柜等位置,鞋柜、餐桌等位置。
三、施工方案:
1、根据房间功能布局、使用需要先改造水电,确定电气插座、电视接口、电话网络接口、洗手盆水龙头、热水器花洒龙头、洗菜盆水龙头、洗衣机水龙头、备用水龙头等位置。
2、水电改造后作卫生间、厨房间防水,防水做完后联系楼下邻居看看卫生间、厨房做24小时蓄水试验,避免将来使用时出现渗漏情况。
3、房间内地面找平、铺地砖、T脚线、贴墙砖。
4、房间内吊顶、窗口包边、安装门、插座、开关、马桶、洗手盆、热水器等。
5、刮腻子、刷墙漆、刷油漆。
6、安装灯具。
7、清理现场,做地面保护。每一次工序后都应该清理现场,保持室内清洁,所有施工全部结束后进行全面清理。
8、告知施工人员各项要求,如施工中应注意事项、隐蔽施工验收、成品保护等。
四、施工监督:
施工过程中到现场查看,了解施工进度,查看施工是否严谨,是否有不合规范的地方。
五、竣工验收:
1、水电改造结束后检验一遍,与原设计是否相符,有无需要改动的地方。
2、卫生间、厨房防水处理结束后做蓄水试验。
3、隐蔽工程结束如吊顶等检验。
4、最后配合物业管理人员共同作整体验收。
一、工程概况
1、工程名称:******
2、工程地点:…
3、工程承包方:青岛荣轩装饰工程有限公司。办公室装修风水
4、施工部署:依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序:
拆除工程→强弱电线路展设→地面大理石展装工程→石膏板墙体隔断工程→矿棉板吊顶工程→墙面乳胶漆工程→高隔间安装工程→免漆门安装工程→面板插座、灯具安装。
5、建筑规模:约㎡。
6、施工工期:天
二、施工工艺及技术要求
(一)拆除工程
根据设计要求拆除原布局结构。
1、轻钢龙骨石膏板隔断及免漆门拆除,免漆门扇拆除后保存;
2、轻钢龙骨石膏板吊顶及原有灯具线路拆除,灯具拆除后保存。
拆除后所产生垃圾必须及时装袋处理,地面做好清理卫生工作,装袋垃圾运至物业指定的垃圾堆放处,便于其外运清理。
(二)强弱电线路展设工程(暂定)
强弱电施工所需材料全部由甲方提供,乙方负责施工。
1、强电插座线路展装,采用地面开槽,埋装镀锌铁管穿线展装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯串,分线并联方式布线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用4mm2国标铜芯导线,分线采用2.5mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路治理及分流。主工程施工完毕办公家具进场后,再做插座及排插安装。
2、强电照明线路展装,采用顶面布线,吊装镀锌铁管穿线展装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯串,分线并联方式布线。接线处安装底盒连接,主线可采用4mm2国标铜芯导线,分线采用2.5mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路治理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐躲埋管展设,高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯具。乳胶漆施工完毕后安装开关面板。
3、办公室装修网线及电话线线路展设,采用地面走线,PVC阻燃穿线管明管展装,展装完毕之后做地面大理石展装隐躲其内。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),从弱电井位置展设主线至各区域交换机位置,主线采用双线并行,一条为主线路,一条为备用线路,以免后期线路题目影响使用,以备不时。分线路从各区域交换机位置亦采用PVC阻燃穿线管明管展设方式分别展设至各工作位,线路两端预留1.2-1.5m做水晶头。
4、音响及监控线路展设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管展装,从主控机房位置直接展设至各所需位置。
(三)办公室装修地面大理石展装工程
1、材料要求:大理石的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求;水泥:325#以上普通硅酸盐水泥,并备适量擦缝用白水泥;砂:中砂、粗砂;矿物颜料(擦缝用)。
2、石材进场后应侧立堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。具体核对品种、规格、数目、质量等是否符合设计要求。有裂纹、缺棱掉角的不得使用;水电设备管线等均已完成后再做大理石展装。
3、工艺流程:
(1)基层处理→弹线→试拼→编号→刷水泥浆结合层→展砂浆→展大理石→灌缝
(2)预备工作:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和做法,弄清洞口、边角等部位的关系;基层处理:将地面垫层上的杂物清理干净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆并清扫干净;
(3)办公室装修弹线:在房间的主要部位用棉线拉互相垂直的十字线,用以检查和控制大理石板块的位置,并根据平水线,找出面层的标高在墙面上弹好线;
(4)试拼:在正式展设之前,对每一房间的大理石板块应按图案、颜色、纹理试拼,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整洁;在房间内的两个相互垂直的方向,展两条干砂,其宽度不大于板块,厚度不小于3mm,根据试拼石材的编号及施工大样图,结合房间实际尺寸,把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置;
(5)刷水泥浆结合层;在展砂浆之前再次将混凝土垫层清扫干净,然后撒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.5左釉冬随刷随展砂浆);
(6)扑砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字控制线,展找平层水泥砂浆(找平层一般采用1:3的干硬性水泥砂浆,砂浆从里往门口摊展,展好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平,找平层厚度宜高出大理石底面标高水平线3~4mm;
(7)展大理石块:从里往外沿控制线进行展设,先进行试展,对好纵横缝,用橡皮锤敲击木垫板,振实砂浆至展设高度后,将大理石掀起移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,然后正式镶展,先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆结合层,再展大理石板,安放时四角同时往着落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,展完第一块向两侧和后退方向顺序镶展;
(8)擦缝:24小时后进行灌浆擦缝,灌浆1~2小时后,用丝绵蘸原稀水泥浆擦缝,与板面擦平,同时将板面上的水泥浆擦干净;
4、质量标准:
(1)保证项目:大理石的品种、规格、质量符合设计要求、面层与基层结合必须牢固、无空鼓;
(2)大理石表面洁净,图案清楚,光亮、光滑、光彩一致、接缝均匀、周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象;
(3)答应偏差:表面平整度≤1mm,缝格平直≤2mm,接缝高度≤0.5mm,缝隙间宽度不大于1mm.
5、成品保护:
(1)办公室装修存放大理石不得雨淋、水泡、长期日晒,摆放要采取立放,光面相对,板块背面应支垫木条,下面应垫木方;
(2)施工过程中应随展随擦净,揩净布应用软布和干布;
(3)展完的房间应临时封闭24小时,不得上人;
(4)展完的房间再进行其它作业施工时应在地面覆盖板加以保护。
(四)石膏板墙体隔断工程
1、材料及配件:轻钢龙骨主件:75mm竖向主龙骨、横向贯串龙骨、沿顶龙骨、沿地龙骨;轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨等;紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等。3000*1200*9mm纸面石膏板。
2、工艺流程
放线-→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档-→安装竖向龙骨-→安装横向龙骨卡档-→安装石膏板-→板面接缝处理-→面层施工
(1)放线:根据设计施工图,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
(2)安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉或膨胀螺栓固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
(3)竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按石膏板的规格1200mm板宽,分档规格尺寸为600mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
(4)安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插进沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位正确后固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm.
(5)安装横向贯串卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨。
(6)安装石膏罩面板:
①、检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。
②、安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边沿的间隔不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。
③、安装墙体内电管、电盒等设备。
④、安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。
(7)接缝做法:
①、刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌进板缝,与板面填实刮平。
②、粘贴接缝带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴接缝带,先在接缝上薄刮一层白乳胶,厚度为1mm,宽度为接缝带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋进这层腻子中。
3、成品保护
(1)轻钢龙骨隔墙施工中,工种间应保证已装项目不受损坏,墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。
(2)轻钢骨架及纸面石膏板进场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形,不受潮不污染、无损坏。
(3)施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应留意保护、防止损坏。
(4)已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。
(五)矿棉板吊顶工程
1、工艺流程:弹线安装吊杆→安装龙骨及配件→安装面板。
2、施工步骤:
(1)丈量放线:依据顶棚设计标高,沿墙柱面四周弹线,作为顶棚安装的标准线。
(2)吊杆安装:吊杆可用钢筋制作,安装时先将是非适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好,搭接焊缝长度不小于3.5cm,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3cm,另一端头与L40*40角铁焊好,角铁上开10mm孔眼以安装8mm膨胀螺丝。根据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距,吊点间距为1000到1200mm。在吊点处,可用Φ12冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞,将安装有吊杆的8mm膨胀螺栓固定于吊点处。
(3)龙骨安装:安装基层龙骨时,应将基层龙骨用悬挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。基层龙骨接长可用接杆体连接。基层龙骨安装后进行调平,并应考虑顶棚的起拱高度不少于房间短向跨度的200分之一。将通过配送的卡钩将配送的主龙骨固定在基层龙骨上,将配送的次龙骨直接卡在主龙骨的扣孔中。
(4)矿棉板安装:待龙骨均安装好并验收合格之后,开始安装矿棉板,安装时应戴手套,保持矿棉板的干净清洁。
(六)墙面乳胶漆工程
1、施工工艺:
(1)清理:要将基体表面起皮、松动处清楚干净,然后将表面扫净。
(2)修理:用腻子将磕碰及坑洼、缝隙找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,把浮土扫净。
(3)批刮腻子:批刮遍数可由基体表面平整度决定,一般情况为2-3遍,对于石膏板基层,可直接批刮腻子;对于木基层的第1遍应采用批刮石膏粉腻子,第2~3遍批刮腻子粉。披挂时一抹紧接一抹,接头不显槎,最后收头要干净爽利,第二遍批刮方向应与的一边垂直,干燥后用细砂纸磨平磨光。
(4)滚涂乳胶漆:为增加遮盖力,进步滚涂效果,先将乳胶漆按相应比例的的净水稀释。滚涂用软毛辊,将蘸涂料的软毛辊按M形转动,把涂料大致滚在被装饰面上,在左右平稳回来转动,使涂料均匀散开,最后用软毛辊按一定方向滚一遍。
2、质量要求:涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
(七)安装工程
1、高隔间安装要求:
(1)所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全钢化玻璃。
(2)玻璃板隔墙的安装必须牢固,玻璃板隔墙须采用胶垫安装固定。
(3)玻璃隔墙表面应光彩一致、平整洁净、清楚美观。接缝应横平竖直,玻璃应无裂缝、缺损和划痕。嵌缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。
2、免漆门安装要求:
(1)对由加工厂供给的门扇进场前应该核对型号,检查数目及门框和扇的加工质量。加工质量包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门平整等。其他材料:合页、插销、门锁、门吸等各种小五金齐备。
(2)门套和扇在安装前检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。
(3)留置门洞口时,其尺寸大小要结合装饰、装修做法,留出足够的装饰、装修所需的厚度。对同一标高与垂直位置上的洞口,应严格检验其位置,消除装饰、装修层的“吃口”现象。
(4)五金安装应按设计要求,不能遗漏。
三、安全措施
1、所有施工职员进进现场必须遵守安全生产及文明施工的有关规定。施工现场严禁吸烟。
2、夜间施工一定要留意照明满足施工需要。
3、乙方治理职员负责安全工作检查与督促机械操纵职员,服从现场治理职员的指挥监视。
4、做到工完场清,所有的溅出灰要及时的清理。
5、严禁酗酒职员上架作业,施工操纵时要集中精力,禁止开玩笑和打闹。
6、登高作业时,各种配件放在工具箱内或工具袋内,严禁放在脚手架上。
一、园址选择要求:
1、应远离各种污染源,高压线等危险环境并满足有关卫生防护标准的要求。
2、交通方便、有停车位置,校门外宽阔方便家长接送,避免交通干扰。
3、日照充足,场地干燥,排水通畅,环境优美。
4、能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。
二、平面设计要求:
1、对建筑物、室外游戏场地、绿化用地和杂物院等进行总体布置,做到功能合理,方便管理,朝向适宜,游戏场地日照充足,创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。
2、幼儿园装修设计方案中室外活动场地必须各班设专用场地。每班的游戏场地面积不应小于60平方米。各班游戏场地之间宜采取分隔措施。
3、宜布置有集中绿化,并严禁种植有毒、带刺的植物。
4、在供应区应设置杂物院,并单独设置对外出入口。基地边界及游戏场地、绿化等宜设置安全、美观、通透的围护栏杆。
三、建筑设计要点:
1、幼儿园平面布置应功能分区明确、避免相互干扰,方便使用管理,有利于交通疏散。
2、严禁将幼儿生活用房设置在地下室或半地下室内。
3、生活用房的室内净高:活动室、寝室、乳儿室不低于2.80米,音体活动室不低于3.6米。
4、建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。
5、生活用房应布置在当地最好的日照方位,并满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求。温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西,否则应设置遮阳措施。
6、各房间应满足隔声的要求,避免幼儿朗诵或上声乐课影响其他班级上课计划。
一、铝合金门窗安装:
(一)作业条件:
(1)施工人员必须认真熟悉本工种设计图纸及有关技术文件。
(2)塑钢门窗安装的施工进场时间必须在土建封顶,断水后进场院。
(3)安装施工部位的土建残于物必须清除干净。
(4)门窗洞口检查:
1、同一层楼水平允许偏差不得超过±2.6MM,门窗洞中心线从顶层到底层的允许偏差不得超过±5MM。
2、洞口尺寸检查:安装前,应检查门窗洞口几何尺寸,当门窗框按水平线和中心线安装后,周边应留有20—25MM宽的填缝间隙对间隙不合要求者,应经修理才能安装。
3、对湿作业要求:塑钢门窗安装应安排在室内外粉刷等湿作业完工后进行,特殊情况由双方协商解决。
4、脚手架搭设:安装塑钢门窗用的脚手架可用土建施工脚手架也可另搭。
(二)装工艺流程:
测位定线→门窗框安装→填缝→门窗扇安装→玻璃安装→验收交工
(三)装工艺
1、测位定线:根据土建部门提供的合金窗口标高,在洞口墙上弹出门窗框安装位置准线。
2、门窗框安装
(1)门窗框安装
A、将门窗框安放到洞口上后,应先用木楔临时稳定,为是上下左右各个门窗框安在同一竖直线和水平线上,应拉通线进行调整,框表面距外墙表面尺寸应调至统一,对框的正侧面的水平度及垂直度应有尽有校正,经校正合格后紧木楔,完成上述工序后,应再重复一次。
B、门窗框在安装就位前应用塑料薄膜和胶纸包缠保护。
C、门窗框在安装就位中,严禁用金属锤敲击铝门窗框。
(2)质量要求
A、窗框两对角线长度差:
对角线﹤200MM时应﹥2MM
对角线﹥200MM时应﹤3MM
B、门窗框正、侧面垂直度:﹤2MM
C、门窗框的水平:﹤5MM
(3)门窗框固定
①固定方法与零件:采用厚度不小于1、5MM的铁件(铁件必须镀锌)用膨胀螺栓或钢射钉将门窗框与墙体固定牢。
②固定点位置:固定铁件应在铝门窗框四周均匀布置,相邻铁件应内错开,固定点的间距﹤450MM,转角昝的铁件应与门窗框的转角点有80-100MM的距离。
③立柱嵌固长度:组合窗框间立柱,其上下端均应长出顶或框底25MM埋入墙内嵌固,在转角处的主柱其上下两端的嵌固长度应在35MM以上。
④坚固件的位置要求:螺栓、射钉等坚固件离墙体边缘不得小于50MM。且应错开墙体缝隙,以防坚固失效。
(4)门窗框与墙体间填缝:
填缝作法:当设计未规定填缝材料,应采用矿棉毡填塞缝隙,其外表应留5-8MM深的槽口,对槽口应填塞嵌缝油膏,严禁用水泥砂浆填塞缝隙。
(5)门窗扇安装
①推拉式门窗的安装
A、安装顺序:内侧门窗扇先装入门窗况,外侧的后安装。
B、锁紧装置:为使门窗扇锁紧有效,钩锁扣安后应对中并进行调整。
C、安装高度调整:为使门窗安后启闭灵活,关闭严密,应对门窗扇的平行度、垂直度及安装高度进行调整、检查。
二、外墙面砖贴面
1、施工准备工作
(1)搭设好架,并清除作业面上的施工在障碍,材料及所需机具应齐备,以保证连续作业条件。
(2)面砖材料进场后应开箱检查其规格,颜色进行分类,特别是几何尺寸分类不宜过多,一般最多A、B、C三种,若有歪斜、缺楞、掉角、翘棱、裂纹和颜色不均的应剔出,不得使用,同时应将面砖送实验检验其强度是否符合要求。
(3)嵌贴面砖前应待屋面防水工程完成后,同时在不受其它工作污染和损坏的条件下进行。
(4)在嵌贴前应根据建筑物的实际尺寸进行预排,对有出入的地方尽量想办法克服或进行活当调整,并制作出作业方案,贴出样板,待有关方面确定后,即可向操作班组进行技术交底。
(5)嵌贴面砖所用水泥宜用不低于32、5级普通水泥。
2、施工操作程序及工艺
(1)操作程序:基层→贴饼、冲筋→抹中层砂浆→分格、弹线→镶贴面砖→嵌缝→擦洗表面。
(2)贴饼、冲筋道先应将女儿墙和水平仪抄平,弹出中心控制线,然后在大角用经纬仪或线锤测定垂直控制线,然后按1-2步架高度进行分仓,凡在窗口、阳台等处均应弹上横向水平控制线,确定垂直方正后,再按纵横1、2-1、5M进行钉耙、出柱。
(3)抹外墙低层砂浆前应对不同基层进行粘结处理,为防止空壳宜采用石粉砂浆抹底层灰,抹中层砂浆前应用水湿润墙面后进行。
(4)待基层抹灰完成后。再用经纬仪测出垂直控制线,用水平仪在女儿墙壁上测出水平控制线,然后用水平软管自上而下传递水平控制分包横线,特别是对外墙四周应控制水平在不同一面上。
(5)根据控制线弹出嵌巾面砖瓣分仓墨线,一般以横向15快左右,竖向以窗上下口进行分块控制,并要求操作班组在分块控制格内弹上单块线,以便嵌贴。
(6)嵌贴时应先嵌垂直控制砖,然后横向拉双线由左向右逐块嵌贴,为了保证面砖平整度,横向拉线必须拉通三根竖向面砖控制柱,并注意次贴边看接缝高低着、水平灰缝与竖向垂直读。
(7)面砖嵌贴后应及时清理浮闪,然后用2M靠尺检查合格后,再行色缝,若发现有不合格点处则应作局部返工后再行勾缝。
(8)勾缝用1:3水泥砂浆,分两次进行,以保证砖缝砂浆饱满,勾缝所用水泥不得硬结块状,砂不得有杂质,以保证砖缝光滑、密实。
(9)由于外墙施工对墙施工对门窗边框半成品影响较大,在有条件的情况下应尽量算好尺寸模数,留好位置(即门窗、面砖在室内后贴)待外架拆除后再行安装,后贴面砖。
(10)对所有站窗洞口以及排出实到部位均位必须按规定放排水坡度,做滴水槽。
3、质量要求
(1)外墙面砖必须保证无空鼓、歪斜、缺棱、掉交和裂纹等缺陷。
(2)接缝应嵌填密实、平直、宽窄一致,颜色一致,阴阳角处的板压向正确以及作整砖部位使用正确。
(3)面砖表面平整度允许误差2MM,垂直误差3MM,接缝平直3MM,接缝高低差1MM滴水线顺直,流水坡度向正确。
三、水泥砂浆墙面抹灰
1、施工准备
(1)在抹灰前应作好防渗漏措施,同进检查暗设的管线、预进件是否符合要求,预留孔洞位置是否正确。
(2)清除作业面的施工障碍,保证连续作业,并应选择合适的房间样板间。
(3)结构及基层经质量检查已符合验收条件,门、窗框已安装固定,所需。
2、工艺流程及操作
(1)基层表面处理→打靶出柱→做护角→抹底层砂浆→后抹中层砂浆→抹面层→质量检查。
(2)根据墙面垂直度情况打靶,巴子应距墙面顶角两边15-CM处做道巴子,然后吊线做下巴子,然后上下拉线做中间巴子,巴子间距一般以1、2-1、5M为宜,待巴子砂浆吸水后根据巴出柱子。
(3)抹底层砂浆完成24小时后,抹中层砂浆前应对底层砂浆墙面进行处理,待中层砂浆抹完后应适当养护,以满足水泥强度过程避免空壳。
(4)页岩砖、加气混泥土砌块基层在抹底层为前应先将表面松散颗粒清扫干净,对立缝和缺棱、掉角及不饱满的水平缝先刷107水泥浆,然后用砂浆堵抹密实,48小时调制好107水泥浆,用羊滚子对基层表面滚涂一道形成拉状,以利低层砂浆与基层的粘结。
(5)对混泥土基层抹灰前,应先用钢丝刷或清理液清除隔离剂,浮浆,然后刷107水泥浆一道后再,抹底层砂浆。
(6)待湿作业基本完成后,即可插入表面腻子刮面,第一道腻子刮完后,应对墙面阴阳角进行检查,如有不符合要求处应用砂浆进行填补处理,然后方可进行二道腻子。
3、质量要求
(1)室内中级抹灰应满足平整度﹤4MM,垂直度﹤5MM,并不得有空壳。
(2)阴阳角顺直、表面无裂纹。
当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,大体积混凝土应采取冬期施工措施。记录时间段分别为每天的6时、14时和21时(气温根据当地气象资料确定。冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也应采取冬期施工措施)。
一、钢筋施工一般规定
1.钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。
2.钢筋负温焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊等方法。
3.负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强管理和检验,钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
4.当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。
二、钢筋负温冷拉和冷弯
1.钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用控制应力方法。不能分炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
2.在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率的确定应与常温施工相同,冷拉控制应力及最大冷拉率应符合下表要求。
冷拉控制应力及最大冷拉率
钢筋冷拉率在常温下由试验确定,测定同炉批钢筋冷拉率的冷拉应力应符合下表要求。
测定冷拉率时钢筋的冷拉应力
钢筋的试样不应少于4个,并取其试验结果的算术平均值最为该钢筋实际应用的冷拉率。
三、钢筋负温焊接
1.雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。
2.热轧钢筋负温闪光对焊,宜采用预热---闪光焊或闪光---预热---闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热---闪光焊。端面不平整时,宜采用闪光---预热---闪光焊。
3.钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度。焊接参数应根据当地气温按常温参数调整。
采用较低变压器级数,宜增加调整长度、预热留量、预热次数、预热间歇时间和预热接触压力,并宜减慢烧化过程的中期速度。
4.钢筋负温电弧焊宜采取分层控温施焊。热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在150℃~350℃之间。
5.钢筋负温帮条焊或搭接焊的。焊接工艺应符合下列规定:
(1)帮条与主筋之间应采用四点定位焊固定,搭接焊时应采用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离不应小于20mm。
(2)帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。
(3)焊接时,第一层焊缝具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧。立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。
(4)帮条焊头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的30%,焊缝宽度不应小于钢筋直径的70%。
6.钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列规定:
(1)焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。
(2)焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。
(3)加强焊缝的宽度应超出V形坡口边缘3mm,高度应超出V形坡口上下边缘3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。
(4)加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。
7.HRB335和HRB400钢筋多层施焊时,焊后可采用回火焊道施焊,其回火焊道的长度应比前一层焊道的两端缩短4mm~6mm。
8.钢筋负温电渣压力焊应符合下列规定:
1)电渣压力焊宜用于HRB335、HRB400热轧带肋钢筋。
(2)电渣压力焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。
(3)焊剂应存放于干燥库房内,在使用前经250℃~300℃烘焙2h以上。
(4)焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式作业。
(5)电渣压力焊焊接参数可按下表进行选用。
注:本表系采用常用HJ431焊剂和半自动焊机参数
(6)焊接完毕,应停歇20s以上方可卸下夹具回收焊剂,回收的焊剂内不得混入冰雪,接头渣壳应待冷却后清理。
一、施工准备
(一)作业条件
1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。
2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。
3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。
(二)材料要求
1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。
2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。
3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。
4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。
5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。
6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。
(三)主要机具
砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
二、质量要求
质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)的规定。
三、工艺流程
安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试
四、操作工艺
(一)安装准备
1、认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。
2、按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点、预留日、坐标位置等。
绘制草图时注意:
(1)公称直径≤32mm的管道宜采用螺纹连接,公称直径>32mm的宜采用焊接。
(2)多种管道交叉时的避让原则:冷水让热水,小管让大管等。
(二)干管安装
1、干管安装按管道定位、画线(或挂线)、支架安装、管子上架、接口连接、立管短管开孔焊接、水压试验、防腐保温等施工顺序进行。按施工草图,进行管段的加工预制,包括断管、套丝、上零件、调直、核对尺寸,按环路分组编号,码放整齐。
2、安装卡架,按设计要求或规定间距安装,将在墙上画出的管道定位坡度线按照管中心与墙、柱的距离水平外移,挂线作为卡架安装的基准线。吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。
3、干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并通过拉扫(钢丝缠布)清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,用管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。
4、制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在连接处锯出坡日,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的日径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。
5、干管:
(1)住宅工程室内采暖干管安装不应使用油任连接,如设计要求必须设置可拆连接件时,应用法兰连接。
(2)室内采暖管道变径不应使用补心变径,应用异径管箍或按大小头焊口连接。水平干管应按排气管要求采用偏心变径,变径位置应距分支点小于300mm。
(3)分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。住宅工程应把管道最高点及排气装置安排在厨厕内。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高度1/3处。丝接应与管道连接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应设托、吊卡。自动排气阀或集气罐不允许设在居室、门厅和吊顶内。当装放凤管时,应接至有排水设施的地漏或洗池中,放风阀门安装高度不低于2.2m,放风管距池底20mm,自动排气阀的进水端应装阀门。
6、排气:
(1)采暖管道最高点或有可能集聚空气处应设排气装置。最低点或有可能存水处设泄水装置。住宅工程应把管道最高点及排气装置安排在厨房问,当装放风管时,应接至有排水设施的地漏或拖布池内。放风管阀门安装高度不低于2.2m,放风管口距池底或地漏500px。
(2)自动排气阀进水端应装阀门。自动排气阀或集气罐不允许设在居室,门厅和吊顶内。
(3)采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确;找直后点焊固定(管径≤50mm以下点焊2点,管径)50mm以上点焊3点),然后施焊,焊后应保证管道正直。
7、遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好记录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。
8、管道安装后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动板。
9、摆正或安装管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加临时管堵。
10、为避免干管坡度不均匀,注意严格按照坡度线安装牢固,尽量避免干管安装后开口,接口以后不调直。
11、安装好的干管不得做吊拉负荷及做支撑。
(三)立管安装
1、为保证立管垂直度,仔细核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。
2、安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,注意套管高出地面50px(厨卫间125px),按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留日正确为止,并清净麻头。
3、检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须安装临时丝堵。
(四)支管安装
1、检查散热器安装位置及立管预留口是否准确、坡度是否合适。量出支管尺寸和灯叉弯的大小(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。
2、配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油编麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。
3、暗装或半暗装的散热器灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。
4、用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。
5、立支管变径,不得使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。
6、安装好的支管不得蹬踩、做支撑。
(五)套管安装
1、暖气管道穿墙、穿楼板应设置钢套管或铁皮套管,下料后套管内刷防锈漆一遍,用于穿楼板套管应在适当部位焊接架铁。
2、穿楼板套管根据楼板厚度宜分成两截,两内头套扣,用管箍连接,保证上部出楼板高度以及底部和楼板相平。
(六)试压
1、试压分单项试压和系统试压。单项试压:干管敷设后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压:采暖系统安装完毕,管道保温之前应按设计和规范要求进行系统水压试验。
2、采暖系统试压程序:
(1)首先检查整个系统中的所有控制阀门是否打开,系统与外管网应隔开,打开集气罐的放气阀或散热器上的手动放风门;
(2)将给水干管、试压泵等临时用的试压管道接在供水总干管上,并向系统内灌水,待系统灌满水并将管道系统内的空气排净后(放风门或放气阀流出水为止),关闭放气阀;
(3)操作试压泵进行升压,升压过程中应注意检查管道、管件及配件是否有渗漏处,如渗漏严重应停止打压,并且降压后进行修理、换垫、拧紧等工作;
(4)系统无渗漏后,打压并升压到试验压力,停泵检查,并观察压力表,要求10min内压降不超过0.02MPa,即为合格。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加O.lMPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。
高温热水采暖系统,试验压力应以系统顶点工作压力加0.4MPa。
使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
(七)冲洗
1、系统投入使用前必须冲洗,冲洗前将管道上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀及恒温阀等拆除,待冲洗合格后再装上。
2、热水管道供回水管及凝结水管用清水冲洗,冲洗时以系统能达到的最大压力和流量进行,直到出水口水色和透明度与入水口目测一致为合格。
3、冲洗后泄水。
(八)管道防腐和保温
设计无要求时,应:
1、管道明装:一丹二银(一遍防锈漆,二遍面漆);
2、暗装:二丹(二遍面漆);
3、潮湿房问明装:二丹二银;
4、采暖管道敷设在地沟、吊顶内、易冻的过厅、楼梯问及非采暖间均应做保温;
5、穿越壁橱、吊柜内采暖管道均应采取保温措施,保温材料由设计确定,不得使用对环境及人体有害保温材料。
(九)通暖
1、首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。
2、向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀,再开总进口的供水管阀门高点放风阀,要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。
3、正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水。然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。
4、冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5°它以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。
五、管道与设备保温
(一)施工准备
1、作业条件。
(1)管道与设备的防结露保温应在防腐及强度试验合格后方可进行,如需先做保温层应将管道的接口及焊缝留出,待试压合格后,再将接口处保温。
(2)需保温的管道如需隐蔽,必须在保温完成后,才允许上建专业进行封闭。
(3)保温前需将地沟清理干净,管井至少第一遍刷白完毕,方可进行。湿作业的灰泥保护壳,环境温度适宜5℃度以上。
2、材料要求。
(1)保温材料的材质、规格应符合图纸设计或变更、洽商的要求。
(2)保温材料进场必须具备产品质量合格证及材质检验报告,核对报告数据是否符合施工的环境温度及介质的温度,厚度是否与施工图纸符合。
(3)保温材料进场保存应注意防潮、防雨淋或压挤等破坏。
(4)为施工方便玻璃丝布最好采用密纹,至少一遍锁边的玻璃丝布。
(5)主要材料分类:
①预制瓦块:泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉、瓦块等;
②管壳制品:岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨酷脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、橡塑海绵管壳及板等;
③卷材:聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等;
④其他材料:铅丝网石棉灰或用以上板块砌筑或粘接等;
⑤保护壳类材料:麻刀、白灰或石棉水泥麻刀、玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻布袋、油毡、工业棉布铝箔纸、铁皮等。
3、主要机具。
(1)机具:砂轮锯、电焊机等;
(2)工具:钢剪、布剪、手锤、剁子、弯钩、铁锨`灰桶、平抹子、圆弧抹子等;
(3)其他:钢卷尺、钢针、靠尺、楔形塞尺等。
(二)工艺流程
1、预制瓦块。
散瓦→断镀锌铅丝→和灰→抹填充料→合瓦→钢丝绑扎→填缝→抹保护壳
2、管壳制品。
散管壳→合管壳→缠裹保护壳
3、缠裹保温。
裁料→缠裹保温材料→绑扎保护层
4、设备及箱罐钢丝网石棉灰保温。
焊钩钉→刷油→绑扎钢丝网→抹石棉灰→抹保护层
(三)操作工艺
1、各种预制瓦块运至施工地点,在沿管线散瓦时必须确保瓦块的规格尺寸与管道的管径相配套。
2、安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹5~10mm的石棉次泥作为填充料。瓦块的横缝搭接应错开,纵缝朝上。
3、预制瓦块根据直径的大小选用8~20﹟樟镀锌钢丝进行绑扎裹顶,绑扎接头不宜过长,并将接头插入瓦块内。
4、外抹石棉水泥保护层,(其配合比石棉灰:水泥=3:7)按设计规定厚度抹光压平,设计无规定时其厚度为10~15mm。为保证厚度均匀,可预制管壳外沿管线外面挂三条不同位置的厚度控制线,控制保护层的均匀。
5、立管保温时,其层高小于或等于5m,每层应设一个支撑托盘,层高大于5m,每层不少于2个,支撑托盘应焊在管壁上,其位置应在立管卡子上部20mm处,托盘直径不大于保温层厚度。
6、管道附件的保温除寒冷地区外,室外加热管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门,套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60~70mm的斜坡,设备容器上的入孔及可拆卸不见的保温层端部,应作成5mm斜坡。
(1)法兰、阀门绑扎保温施工:先将法兰两旁空除用散状保温材料,如玻璃棉等或与管道保温材料相同的材料充满,法兰、阀门做保温
(2)弯管绑扎保温施工:弯管处是管道系统膨胀比较集中的地方,膨胀量大。尤其是保温材料的膨胀系数与管道的膨胀系数不同时,更要注意,避免在使用中破坏保温结构。
管壳类弯管保温结构:当管径<80mm时,施工方法是:将空隙用散状保温材料填充,用镀锌铁丝将裁剪好的直角弯头的直角管壳绑扎好,外做保护层。
当管径>100mm时,施工方法是:按照管径的大小和设计要求选好保温管壳、在根据管壳的外径及弯管的曲率半径,做好虾米腰的样板,用样板套在管壳外,画线裁剪成段,在用镀锌铁丝将每段管壳按顺序绑扎在弯管上,外做保护层即可。若每段管壳连接处有空隙可用同样的保温材料填充至无缝为止。
(3)三、四通管壳保温施工:三、四通在发生变化时,各个方向的伸缩量都不同,很容易破坏保温结构,所以在施工时一定要认真仔细绑扎牢固,避免开裂。四通的保温结构作法。参照三通的作法。
7、膨胀缝的设置:
(1)保温管道支管20m处(供热管道)、支架处、拐弯前20~30m处需留设膨胀缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。
(2)用预制瓦块做管道保温层,在预制直线管段上每隔5~7m,应留设一条间隙为20~30mm的膨胀缝,在管弯处、管径小于或等于300mm时,应留设一条间隙为20~30mm膨胀缝,膨胀缝用石棉绳或玻璃棉填塞。
8、用管壳制品做保温层,其操作方法一般有两人配合,一人将管壳缝割开对包在管上,两手用力挤,另外一人缠保护壳,缠裹时要用力均匀,压茬要平整,粗细一致。
9、块状保温材料采用缠裹式保温(如聚乙烯泡沫塑料),按照管径留出搭茬余量,将料裁成幅宽200~300mm,而且要边缠、边压、边抽紧。注意把搭茬留在管的内侧。
10、管道保温用铁皮做保护层,下料应比管径保温后的周长长2~3m,便于折边,其纵缝搭日应朝下,铁皮的大边长度,环形为30mm。
11、设备及箱罐保温一般表面比较大,目前采用较多的砌筑泡沫混凝土块或珍珠岩块、外抹麻刀、白灰、水泥保护壳等。
采用铅丝网、石棉灰保温做法,是在设备外表面焊一些钩钉,固定保温层,钩钉的间距一般为200~250mm,钩钉的直径一般为10mm,钩钉的高度与保温层厚度相同,将裁好的钢丝网用钢丝与钩钉固定,在网上抹石棉灰泥,第一次不宜抹太厚,防止粘结不牢下垂脱落,待第一遍有强度干固后,在继续分层抹,直到达设计厚度。待保温完成并有一定强度,再抹保护壳。要求抹平压光。
六、应注意的质量问题
1、保温材料使用不当,交底不清,做法不明,应熟悉图纸,了解设计要求的厚度,不允许擅自变更保温做法,严格按设计要求施工。
2、保温层厚度,不按设计规定施工,主要凭经验施工,对保温的要求理解不深。
3、表面粗糙不美观,主要是操作不认真,要求不严格。
4、空鼓、松动不严密,主要原因是保温材料大小不合适,缠裹时用力不均匀,搭茬位置不合理。
七、成品保护
1、管道及设备保温,必须在地沟及管井清理干净,不再有下道工序损坏保温层的前提下方可进行。
2、一般管道保温应在水压试验合格,防腐已完成,方可施工,不可颠倒工序。
3、保温材料进人现场不得雨淋或存放在潮湿的场所。
4、保温后留下的碎料,应由负责施工的班组自行清理。
5、明装管道的保温,土建如喷浆在后,应有防止污染保护层的措施。
6、如有特殊情况需拆除保温层进行管道处理或其他工种损坏保温层时,应及时按原要求修复。