脚手架施工方案【优秀6篇】

为确保事情或工作顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。那么应当如何制定方案呢?这次为您整理了脚手架施工方案【优秀6篇】,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。

脚手架施工方案 篇1

1、编制依据

2.工程概况

xxxx房地产开发有限公司城北回迁房项目1#、2#楼。本工程位于河北省xx市xx县,地块北至战备路,南、东、西侧为规划路。建筑面积3249.07m2栋,建筑基底面积为481.15m2.栋。建筑层数和高度:地上:六层,地下:一层,主体高度(外檐)18.6m。防火设计建筑分类和耐火等级:二类、二级耐火等级,地下室为一级耐火等级。地下为钢筋混凝土结构,地上为砖混结构。

由于本工程外型窗套、线脚及阳台板较多,工程工期要求紧,思考扣件式钢管脚手架具有装拆方便、搭设灵活、使用耐久、费用相对较经济且能适应建筑物的平、立、面变化的特点,本工程决定采用落地式双排扣件式钢管脚手架,外侧用密目网围护。

3、施工准备

3.1技术准备

技术人员务必熟悉图纸及有关的施工规范要求,做好施工交底。

3.2材料准备

3.2.1.钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的管材,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。进场钢管应有产品质量合格证,钢管上严禁打孔并务必涂有防锈漆。

3.2.2.扣件为可锻压铸扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,其材质应符

合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定,并且要有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,不得使用严重锈蚀、有裂缝、变形的扣件,出现滑丝的螺栓务必更换。扣件要进行防锈处理。

3.2.3脚手板采用400030030㎜规格的标准木跳板以及部分冲孔钢脚手板,其材质应贴合现行国家标准《碳素结构钢》(GBT700)中Q235-A级钢的规定,木脚手板上不得有腐朽、裂缝、斜纹;钢脚手板上不得有开焊或硬弯。

3.2.4安全网采用网目密度不低于2000目100cm2的阻燃密目安全网。

3.3人员准备

配备10~15名经过培训考核,具有上岗证的架子工。在项目管理人员组织下,由项目部工程部、技术部、安全部监督操作。

4、施工用具准备

5、主要施工方法

5.1工艺流程

双排单钢管落地式脚手架的搭设工艺流程:

做好搭设的准备工作按房屋的形状放线地基处理铺设垫板放置纵向扫地杆逐杆树立立杆并与扫地杆扣紧安装第一步大横杆并与各立杆扣紧安第一步小横杆连墙杆安装第二步大横杆安装第二步小横杆加设临时斜撑,杆上端与第二步大横杆扣紧剪刀撑搭设铺脚手板绑扎防护栏杆及挡脚板搭设张拉安全网逐步上接并绑扎剪刀撑架体验收。

5.2搭设要求与措施

5.2.1基础处理:

高层脚手架的底座务必牢固,应在基础回填土沉实以后搭设,回填土分层夯实,架体四周作好排水沟,做好排水设施,基础表面铺通长脚手板,使立杆垂直稳定在脚手板上。

5.2.2立杆

5.2.2.1立杆纵距(中距)为1.5m,横距(中距)为1.2m,靠近建筑物的立杆距建筑物外墙皮250mm。

5.2.2.2立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头务必采用对接扣件连接。两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的13,立杆与大横杆务必用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。

5.2.2.3立杆整个架高的垂直偏差不大于架高1200。在距外架底部10cm处设置通长扫地杆,所有立杆均落在坚实地基上,并在下头垫好垫木。

5.2.3纵向水平杆(大横杆)

5.2.3.1大横杆步距为1.5m,设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

5.2.3.2横杆的接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不一样步或不一样跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的13。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1250,且不大于50mm。

5.2.4横向水平杆(小横杆)

5.2.4.1主节点处务必设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。

5.2.4.2小横杆靠墙一端的外伸长度不应大于0.4L(L为立杆横距),且不应大于500mm。

5.2.4.3小横杆要贴近立杆布置,在相邻立杆之间根据需要加设1~2根,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何状况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

5.2.4.4小横杆在立杆的位置应按上下步距合理地设置在立杆两侧,这样可抵消立杆因上下小横杆偏心荷载所引起的纵向弯曲,使立杆基本上处于轴心受力状态。

5.2.5剪刀撑与横向斜撑:

5.2.5.1从架子两端转角处开始沿高度、水平方向连续设置,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。斜杆与地面的倾角为45~60°。

5.2.5.2脚手架两端均要设置横向斜撑,中间宜每隔6米设置一道,横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置;

5.2.5.3剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

5.2.6连墙件:

5.2.6.1采用刚性连墙杆,梅花型布置,连墙杆的竖向间距为两倍步高即3.0米,横向间距为立杆纵距的3倍即4.5米,在脚手架上从底层第一步纵向水平杆开始均匀地布置足够多的牢固的连墙点,连墙点的位置在与立杆和大横杆相交的节点处,离节点的距离不宜大于300mm。

5.2.6.2在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密连墙杆,在实际施工中需要临时拆除连墙杆时,务必采取有效的补救措施并得到技术部和安全部的允许,以防止立杆失稳。

5.2.6.3连墙件中的连墙杆或拉筋呈水平布置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

5.2.6.4连墙件务必采用可承受拉力和压力的构造,连接件应与结构实体稳固连接,严禁连在窗框、雨水管等不牢固和稳定性差的建筑部件上,以免脚手架失稳。

5.2.7脚手板:

5.2.7.1作业层脚手架沿纵向满铺、铺稳,距墙面120~150mm;脚手板之间以及脚手板与脚手架之间用16#铅丝拧紧。

5.2.7.2脚手板设置三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。

5.2.7.3脚手板对接平铺时,接头处务必设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

5.2.7.4脚手板搭接铺设时,接头务必支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出长度水平杆的长度不应小于100mm。

5.2.7.5作业层端部脚手板探头取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

5.2.7.6自顶层作业面的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

5.2.8安全防护

5.2.8.1栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧,上栏杆距脚手板面高度为1.2m,下栏杆距脚手板面高度为0.6m;挡脚板高度不少于180mm。

5.2.8.2沿脚手架外立杆内侧满挂密目安全网,用14#铁丝绑扎牢固,不留缝隙,四周应交圈。

5.2.8.3所有进入现场的通道上方均务必用钢管搭设防护棚,(防护棚应宽于出入口宽度。其长度为:4m3m)高层顶棚用双层脚手板,两侧设两道防护栏杆,并用密目安全网封闭。

5.2.8.4脚手架在作业层和首层设置水平兜网。首层兜网距墙面不大于200mm。

5.2.8.5主体结构及装修施工采用外挑安全平网作为防坠落及下层施工的安全防护设施,首层四周务必支设6m宽双层安全网,网底距下方物体表面不得小于3m,以后每隔四层设3m平网一道。

5.2.9架体卸荷

思考落地双排脚手架高度超过30米,采用每8步架在窗口和阳台用斜撑卸荷的方法将架体荷载传给结构,在无门窗洞口的墙体部位用钢丝绳利用墙体原大模板螺栓孔眼进行卸荷。

5.3脚手架的拆除

5.3.1脚手架拆除前应由单位工程负责人召集有关人员对工程进行全面检查与签证,确认建筑物已施工完毕,确已不需要脚手架时方可拆除。

5.3.2脚手架拆除前先对架子工进行技术、安全交底,把脚手架上的存留材料、杂物等清理干净,并应设置警戒区,设专人负责警戒。

5.3.3脚手架拆除应按由上而下,先横杆后立杆,先搭后拆,后搭先拆的原则进行,具体拆除顺序:

安全网→护身栏→挡脚板→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆→连柱杆

5.3.4脚手架拆除自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业,拆除大横杆、剪刀撑时应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

5.3.5连墙件务必随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

5.3.6拆除的各构配件严禁抛掷至地面。

6、质量要求

6.1脚手架用钢管务必有产品合格证及检测报告。

(1)表面应平直光滑、不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯。

(2)外径偏差不大于-0.5mm,壁厚偏差不大于-0.3mm。

(3)端面应平整,偏差不超过1.7mm。

(4)钢管锈蚀深度应小于0.5mm,不得使用严重锈蚀的钢管。

6.2扣件务必有产品合格证及检测报告

(1)扣件与钢管的贴合面务必严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

(2)扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

(3)当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。

(4)扣件表面应进行防锈处理。

6.3木脚手板应采用杉木或松木制作,厚度不小于30mm,宽不小于300mm,长不小于4000mm,两端应设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,脚手板不得使用腐朽或有裂缝、斜纹及大横透节的板材制作。

6.4安全网务必采用经工商部门注册后的产品,并要有产品合格证及检测报告,安全网宽度不得小于3米,长度不得大于6米,网眼不得大于10cm。

6.5脚手架由专业工种严格按规范进行搭设,搭设前需理解技术交底。每段脚手架搭设完毕后均经过验收,合格后方可投入。脚手架检查与验收标准见下表:

7、脚手架的安全措施及注意事项

7.1脚手架搭设及拆除前、层层落实安全技术交底,做到管理人员及架子工,人人清楚,个个明白。

7.2脚手架搭拆人员务必贴合国家有关法律、法规要求,并且具备专业工种操作上岗证。严禁无证人员操作。

7.3工人在架上进行搭设作业时,作业面上务必满铺脚手板,并予以临时固定。

7.4不得单人进行装设较重杆配件和其它易造成失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业。

7.5在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置。确有实际状况,需要对构架作调整和改变时,务必提交技术协调部有关人员解决。

7.6禁止在脚手架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

7.7作业人员务必戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋,不得带病或酒后作业,并遵守国家及北京市有关施工现场管理安全要求。

7.8脚手架搭设时,每日上班前,班长务必详细布置施工任务并及时检查现场安全状况,检查施工现场是否存在安全隐患,发现隐患及时整改。

7.9钢管、扣件及安全网的材质满足国家及北京市有关安全技术规范要求。(务必按公司要求使用局定点厂家生产的产品。)

7.10脚手架外立杆满挂绿色密目安全网,密目网绷拉平直,封闭严密,操作层及操作层下步架满兜水平安全网。

7.11操作层上不得集中堆放材料,不得将缆风绳、巨型广告牌等堆于外架上。

7.12严禁攀、爬上架,不得任意拆除脚手架的构件及连墙杆,确因拉结点影响施工时,务必通知安全监督部和技术协调部协商解决。

7.13六级及六级以上大风和雨、雾雪天务必停止外架上作业,雪后上架作业之前,务必清扫架上雪,作业时要采取防滑措施,设专人负责对外架进行定期维修及检查。

7.14雨天务必仔细检查外架底部是否积水,基础底部是否松动,是否下沉,立杆是否悬空,保证排水沟排水通畅。如发现外架基础塌陷等状况,立即上报工程部及安全监督部,采取有效措施处理,方可上架作业。

7.15严禁在脚手架基础及邻近处进行挖掘作业,在脚手架上进行电焊作业务必有防火措施及专人看火。

7.16脚手架避雷,接地措施务必按国家建委《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88中的有关规定执行。

7.17专职架子工务必在每一天班前仔细检查架子安全状况,一旦发现安全隐患要及时上报。

7.18外架搭设完毕,经验收后方可使用。

7.19拆除的安全措施

7.19.1拆脚手架杆件,务必由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,严禁向下抛掷。禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

7.19.2拆除作业区的周围及进出口处,务必派专人了望,严禁非作业人员进入危险区域,拆除大片架子应加临时围栏。作业区内西侧电线及其他树木有妨碍时,应事先与有关部门联系拆除、转移或防护。

7.19.3拆除过程中,应指派1名职责心强、技术水平高的工人担任指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。

7.19.4已拆下的材料务必及时,应先加临时固定措施后,再撤除。

7.20未尽事宜应严格按现行建筑安全操作规程进行施工。

脚手架施工方案 篇2

本工程为广东电网公司教育培训评价中心2号、3号楼学生宿舍公共场所维修项目,建筑地点位于广州市天河区广汕二路333号。本工程2幢,总建筑448平方米,建筑层数7层,框架结构。

为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。

一、脚手架的选择:

脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。

二、脚手架钢管材质和立杆基本要求:

1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的。颜色美观。

2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cmx30cm的排水沟。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。

三、脚手架的搭设要求及规格尺寸:

1、基本要求:

横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。

2、立杆间距:

钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。

3、大、小横杆:

钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90x1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。

4、杆件搭接:

钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50%。

5、剪刀撑的位置:

在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m,确保剪刀撑尺寸均匀、受力一致,立面美观。

剪刀撑件与地面夹角为45——60°,自下而上连续设置。接长搭接长度不少于1m,扣件不少于三只,钢管头外伸扣件10cm。剪刀撑杆件搭接必须平放搭接,上、下杆件交错搭接,设置时与其他杆件的交叉点互相连接,最好压在小横杆上部,剪刀撑及斜杆搭设时并延伸到顶部大横杆以上。

6、使用扣件:

立杆、大横杆、扶手栏杆、踢脚杆采用对接扣件,大、小横杆与立杆的连接采用直角扣件,剪刀撑的接长与大横杆、立杆固定用旋转扣件。

7、架体与建筑物拉结:

自建筑物外墙阳角与阴角转角进来1m设一接结点,在脚手架与建筑物按水平方向7m拉一点,垂直方向4m设一拉结点(垂直方向基本上每一层的圈梁内设拉结点),转角较多和顶部处结点必须加密10%,顶部80cm以内范围按水平方向7m设一拉结点(如超出80cm必须再设拉结点)。钢管脚手架采用钢性拉结,本工程采用φ12预埋砼梁、柱内。在套短钢管用扣件与脚手架立杆钢性拉结,最好尽量设置在内立杆,大、小横杆接点处,拉结应牢固、稳定、上下错位。

脚手架施工方案 篇3

1.编制依据

(1)。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20xxJ84-20xx;

(2)。《中国建筑一局集团工程项目安全生产标准》;

(3)。《建筑安全法规及文件汇编》

2.工程概况

北京东黎广场有限公司开发建造的东黎广场工程位于北京市朝阳区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064m2,结构型式为框架-剪力墙结构。本工程首层-四层夹层为裙房,高为19.50m。本工程裙房部分采用落地双排脚手架,标准层以上采用悬挑脚手架。

3.施工准备

(1)。操作人员基本条件

工作认真负责,按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特种作业人员操作证》,操作人员务必持证上岗,严禁无证操作。

(2)。施工工具、安全防护用具及工作服装

施工用具:梅花扳手

安全防护用具:安全带、安全帽

工作服:防滑鞋

(3)。脚手架的材料要求

钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。

扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,扣件务必贴合《可锻压铸铁分类及技术条件》的规定,并且要有出厂合格证,不得使用严重锈蚀、有裂缝的扣件。

跳板为长4m、宽200~300mm、厚50mm的木跳板。

安全网采用20xx目/m2的密目安全网且为阻燃安全网。

4.搭设

(1)。脚手架类型

本工程裙房外脚手架我们采用单立杆双排脚手架,局部为多排。

(2)。搭设技术参数

双排架的基础务必进行平整、夯实,并有明沟排水。

双排架底部垫通长道木且务必保证水平,内外立杆加绑扫地杆,扫地杆距地面为20cm。

立杆横向间距(排距)为1.2米;

立杆纵向间距为1.5m;

大横杆间距(步距)为1.5m;

小横杆间距为≤1m,在没有脚手板对接跨内间距为0.75m,有脚手板对接的跨内在满足规范规定状况下根据实际设立。

内立杆距建筑物外皮为0.35m;

搭设高度21.5m;

本工程连墙件设置采用三步三跨,根据实际状况水平方向设在边柱及跨中部,竖向设在楼板及层高中部位置。

脚手架均工荷载不超过3KN/m2;

设置正反剪力撑,搭设宽度为6根立杆,每隔6根立杆设一组,与水平夹角为45度;

外双脚手架外侧满挂立面安全网;水平网按层设置,随层网操作面设置以后作为水平网。

操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板,立面挂密目安全网,下口封严防护高度为1.5m。

外双排脚手架由于属于普通架子,严格按照构造要求进行搭设,计算略。

(3)。搭设注意事项及防护要求

搭设脚手架前应作仔细筛选,不同长度规格的钢管应分别堆放,严格按设计图纸要求长度选用,以保证外架完整、美观。

立杆竖向应做到纵成线、横成方、杆身垂直。

大横杆:上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中。

小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。

剪力撑、斜撑、外立杆平面剪刀撑与水平面成45度角满面。

剪力撑采用搭接方式,搭接长度不小于60cm,且在搭接处加至少两个扣件。剪力撑随架子同步支搭,以保证架子稳定性,架子的剪力撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,剪力撑底部要插到垫板处,与立杆相交点能加扣件的必须要加扣件。

脚手板的操作面务必满铺脚手板,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板。脚手板下层兜设水平网。脚手板对接处务必设双排小横杆,两个小横杆间距不得大于30cm。

脚手架外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度为1.5m。每层水平挂一层密目网和2层大眼网。

脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。

相临立柱的对接扣件不得在同一高度内,相邻接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

立柱的搭接长度不应小于1m,不小于2个旋转扣件固定,断部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

纵向水平杆长度不应小于3跨,并不小于6m。纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不能在同步同跨内,相临接头水平距离不小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。当务必采用搭接接头时,搭接长度不小于1m,并等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

主节点处务必设一根横向水平杆,并用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不大于500mm。

开始搭设立柱或脚手架操作层高出连墙件2步以及脚手架操作层高出抛撑2步时,隔2跨且在每2跨内中,用脚手钢管设置2根抛撑,抛撑与水平面夹角为45~60度之间,在抛撑杆件上每隔1.5米与立杆用钢管连接成三角形,抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据状况拆除,或采用扣件脚手架与结构柱连接。

(3)。搭设程序

A.搭设准备

按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

垫板应准确的放在定位线上;

垫板务必铺放平稳,不得悬空。

B.搭设顺序

放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛杆)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……。.。

C.钢管搭设质量要求

a.立杆垂直偏差:

纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm;

横向偏差不大于H/600,且不大于50mm;

b.纵向水平杆偏差应不大于总长度的1/300,且不大于20mm

横向水平杆偏差不大于10mm

c.脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;

(4)。连墙件计算

N1=N2+N3

N1---连墙件轴向力设计值

N2---风荷载产生的连墙轴向力设计值

N3---连墙件约束脚手架平面外形所产生的轴向力(KN)设计值5KN

N2=1.44×W×A

A---每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积;

A=4.5×4.5=20.25平方米

W=0.7×U1×U2×W1

W---风荷载标准值(KN/平方米)

U1---风压高度变化系数为0.94

U2---脚手架风荷载体型系数为1.3*1.2=1.56

W1---基本风压(KN/平方米)为0.35*1.2=0.42KN/平方米

W=0.7*0.94*1.56*0.42=0.431KN/平方米;

N2=1.44*W*A=1.44*0.431*20.25=12.57KN

N=12.57+5=17.57KN

本工程连墙件使用φ16钢筋所做的预埋环,穿钢管用扣件固定。

扣件采用直角扣件抗滑力为8KN,我们采用在预埋环两侧各为3个。

φ16钢筋抗剪力为125N/平方毫米,截面面积为201平方毫米;

预埋环容许抗剪力为:20xx125*2=50250》N1=17.57KN

所以经计算预埋环采用φ16钢筋,预埋环两侧为3个直角扣件或旋转扣件能满足施工要求。

(4)。脚手架的拆除

脚手架拆除顺序务必遵循和搭设相反的顺序,即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除,不允许同时拆除脚手架。

A.拆除准备工作

全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否贴合安全要求;

根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施;

拆除安全技术措施,由单位工程负责人逐级进行技术交底;

清理脚手架上杂物及地面障碍物。

B.拆除要求

拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;

所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;

当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置连墙件和横向支撑加固。

拆除的各构配件务必及时分段集中运至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

(5)。安全措施及规定

A.搭拆阶段的安全措施

搭拆架子的工人务必佩带安全带。

搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。

没有搭拆完的脚手架在每收工时必须要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施,以免发生意外。

拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。

拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪向撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。

B.使用阶段的安全措施

现场通道、加工场地应搭设双层安全棚。

各通道、洞口、临边和易爆用品处应悬挂安全标志,配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时务必设专人监护防止火星点燃安全网,竹篱笆、脚手架上禁止吸烟。

脚手架四角应与建筑物避雷,接地有可靠的连接。

各种电线不得直接缠绕在钢管上,在万不得已时务必确保电线、电动器具和脚手接触部位有可靠的绝缘措施。

夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明,照明不得有死角,在脚手架四角搭超出操作面的简易镝灯架,安装镝灯使用。

C.拆除阶段的安全措施

拆除脚手架时务必划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。

拆除脚手架前务必指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。

严格遵守脚手架的拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

(6)。脚手架使用时的安全注意事项

(1)。脚手架搭设完成后,务必经技术、部门检查验收后才能使用。

(2)。在脚手架搭设过程中,如需使用,务必由施工负责人组织有关人员进行检查,贴合要求后方可使用。

(3)。脚手架未经检查验收前,除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改,需要做局部拆除时,务必经过方案制定人及审批人同意由架子工进行操作。

(4)。大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查,对有松动的及不贴合要求的立即进行加固。

(5)。在进行脚手架搭设施工时,施工人员务必系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作。

(6)。五级以上大风或雷雨天气严禁在脚手架上施工。

(7)。脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护。

(8)。柱子混凝土强度到达7.5MPa时才允许与挑架进行拉接。

(9)。脚手架上荷载严禁超过规范允许值1KN/m2,杜绝集中堆放材料。

(10)。在脚手架上进行电、气焊作业时,务必有防火措施和专人看

脚手架施工方案 篇4

一、现场情况:

本工程由于较造价低。现时周转材料紧缺,租赁困难。据上述情况结合周边兄弟单位同样高度结构使用单排落地式脚手架的施工情况,我项目部决定采用此种脚手架,但在确保施工安全的情况下使用,认真验标,弥补其薄弱环节,确保外单排脚手架的安全使用性。

二、材料材质和规格:

1、钢管规格采用外径48mm,壁厚3mm,无缝钢管立杆及大横杆长度4~6m,小横杆长度2.5~3m,夹管1.5~3m。

2、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件,回转扣件和对接扣件。

3、架板采用标准立放竹片脚手板。

4、安全网选用平网1500x6000,立网1800x5500密目型尼龙安全网。

三、脚手架架立方案的选定:

根据上述钢质和单排脚手架一般限高在35m左右的要求,必须采用其它措施来进行弥补,确保脚手架的安全使用性能。

1、立杆间距根据实际应用在1.8m,大横杆上下间距在1.5m左右。

2、每隔一跨,设一组与柱拉结杆加固,每四跨双排小横杆带夹管加固一组,以增强钢架的整体刚度和稳度。

四、搭设程序:

1、地基处理---摆放垫木--按立杆间距排放底垫---放置扫地杆---逐根竖立立杆---安装第一步与首层墙、柱拉筋横杆、夹管---安一步大横杆---设连墙杆--安一步小横杆加装临时斜撑---安三、四步大横杆---设连墙杆---接拉杆---加设剪力撑---拮安全网---铺脚手板---设栏杆、拮脚手板---随高度挂合格的安全网----加斜拉钢丝绳

五、基础做法要求:

距外墙皮2.1 m宽范围,素土分层夯实,距架体、外立杆0.8m处做阴沟排水。垫木采用平行外墙体铺垫。

六、架体搭设要求:

1、立杆间距1.8m,水平横向拉杆间距1.5,纵向横杆间距≤1.3m,外墙柱锚拉每隔一柱拉结一组,山墙遇柱时应全部拉接加固。

2、立杆的接头位置,相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离≤1/3步距,采用对接,不得搭接。

3、拉杆与横杆间距应排好,合理安设,确保脚手板铺设的稳定性和强度。确保脚手架两端、中部有支撑点。

4、在架体与主体的两端、山墙处各应设置剪刀撑,中间每隔5格设一道,且每两架体(长向)不少于6道。每道剪刀墙占两个跨面,斜杆与地面夹角应保持在45度~60度范围内,用十字扣架体连接,每道剪刀撑随架杆通长设置。剪刀撑的两端除用旋转扣件与脚手架立杆与横杆扣紧外,中间要增设2-4个扣接点,与相交的`立杆或横杆扣紧。

5、架体与建筑物钢性连结,每次均应设置,长向每隔一柱或设一组,山墙或两端一跨应全部加设拉柱猫拉夹管,即在伸入框柱部位夹补钢管“u”或“t”形扣结。

6、脚手板铺设,考虑主体交叉施工及施工作业面大,现场狭窄等因素需满铺脚手板3步,具体位置现场指定。

7、在满铺脚手板的操作层上要设置1.2m高护栏和挡脚板,栏杆外侧按规定挂设密目安全网。

挡脚板设置立放300mm高竹架板并固定。

8、每层架设2个接料平台,平台加固要牢,满足上面荷载要求且放料要控制好,有专人负责吊装指挥,严禁超放。

9、其它要求事项:

(1)机件拧紧适度。

(2)连接横杆的扣件,开口应朝向架子内侧,螺栓向上,以防雨水进入。

10、允许偏差:

立杆垂直偏差全高不大于100mm,大横杆总长水平偏差不大于50mm。

11、安全网防护:根据本工程特点,南端及两山墙在一层顶部满铺竹架板一道,然后每隔三层设置层间平网。

脚手板铺设:脚手板搭接时,搭接长度不小于200mm,对接时接头下面应设二根横杆,保证板端距横杆不大于200mm。

12、作业层的施工满载(作业人员,器具、材料的重量)标准值不得超过3kn/㎡。

13、架面设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行,严禁人员在架子上奔跑、戏闹、退行或拉车。

14、作业人员在架子上的最大作业高度应以进行正常操作为宜,禁止在架板上加垫物品以抬高操作高度。

15、在作业中,禁止随意拆除架体的基本物件、附拉钢丝绳,特别是与建筑物的联结构件。

16、在首层搭设双层脚手板通道,并每施工到一哪层,要求在此处施工人员提高安全意识,注意高空落物。

17、每步架完成后,必须将剩余材料移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。

18、最上一步架应高出建筑,用6钢筋做接地线形成避雷系统。

19、外架拆除:

(1)拆除顺序:由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。

(2)拆除的技术要求:

a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。

b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。

c、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。

d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。

e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。

g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。

h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。

20、其它注意事项:

(1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过20xxn/㎡(主体架3000n/㎡)

(2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。

(3)脚手架四角应设避雷装置。

(4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。

(5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。

(6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。

脚手架施工方案 篇5

根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备状况,工程外架采用状况:七层楼面以下(3m标高以下)和商业门面施工均采用落地式双排扣件钢管脚手架(落地架最大搭设高度为12m)二层以下落地式脚手架直接支撑在地面的木方上。在落地式双排扣件钢管脚手架以上部分(二层楼面3m标高以上)分别按照每七层一挑设置悬挑槽钢钢管脚手架做为外架,悬挑段每段高度为21m。具体状况如下:二层楼面(3m标高)~九层楼面(24m标高),悬挑段长度35.1m;九层楼面(24m标高)~十六层楼面(45m标高),悬挑段长度35.1m;十六层楼面(45m标高)~二十三层楼面(66m标高),悬挑段长度35.1m;二十三层楼面(66m标高)~三十层楼面(87m标高),悬挑段长度35.1m;三十层楼面(87m标高)~顶部加防护栏杆高度(100.4m标高),悬挑段长度35.1m。支座采用[22a槽钢,布置间距为外架立杆纵距(1.5m)一根。槽钢在建筑物内用2根直径为18mm的圆钢卡环固定。悬挑出建筑物部分为长度不大于1.5m,在建筑物内部分由建筑物外边至最内端的卡环距离不得小于3m,槽钢长度最少为5m,并在二段悬挑架开始设置悬挑安全防护棚,外立杆内部采用钢板网防护预防高层施工落物伤人。并在每根槽钢端部增加直径18mm的6×37+1型钢丝绳并连接到其上一层楼板的框架梁处设置的孔直径为50mm材料为φ25圆钢的圆形吊环上。由于砼施工全部用商品泵送砼施工,施工中严格控制架体荷载,不允许堆放主体墙体材料和超荷。

搭拆方案

本工程落地式外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按jgj130—20xx规范(20xx年版)要求进行。具体方案如下:

⑴、双排架基本搭设要求:

①、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质贴合规范jgj130—20xx规范要求;

②、双排外脚手架地基,如属回填土应分层夯实到达计算要求的容许承载力,地基土方分层回填分层夯实、整平,土的压实系数为0.9,承载力为fgk=135kpa;或采用浇c15砼100mm厚作硬化处理,fgk=10mpa;脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。落在地下室顶板上的部分下垫200mm宽,50mm厚,通长的硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空。

③、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放钱定位。脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡。

④、立杆横间距lb=1.05m,纵距la=1.5m;落地双排外脚手架搭设内,外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆务必用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。

⑤、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆立杆装扫地小横杆安装第一步大横杆安装抛杆安装第一步小横杆铺站脚脚手板逐步搭设。

⑥、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于la/2;即应按五根思考,间距la/2=0.75m;小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

⑦、剪刀撑设置:本落地式外架最高为24.26m,高于24m,按照24米以上架子要求进行剪刀撑设置。按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o;

⑧、连墙件:本工程采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3la)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧。

⑨、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:本工程在底层和最上面一层设置固定满铺层,在中间每隔不超过6m设置一层满铺层,并在底层和中间层满铺层上一步架设置安全平网。思考到作业层栏杆搭设后不拆移动,持续外架外立面整体美观,每步架均设防护栏杆。(仅作业层2层有挡脚板)

⑩、竹脚手板铺设:第一步架及架顶一步的外脚手架满铺一层脚手板,作业层中间层不大于6米满铺一层脚手板,整个架体须在二层操作层满铺脚手板,并在满铺脚手板层上一步架上拉一道安全平网,设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置1.2m高的安全防护栏。(详见上图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂贴合安检标准的密目式(20xx目)安全围网进行全封闭。

⑾、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通,接地线与整

幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30ω。

⑿、结构施工支模架不得与外架联结,严禁悬挂起重设备,商

品砼输送管不得与外架联结,其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固。作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载。

⑵、双排架拆除要求:

①拆除前务必全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否贴合构造要求,不贴合要求的应先处理好,并清除杂物和障碍物后方可开始拆除。

②拆除前应根据施工的需要,制订出贴合实际施工需要的拆除,由项目经理或总工长(技术负责人)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业。

③外脚手架的拆除作业,务必从上而下逐步进行,严禁上下同时作业。即由上而下,后绑先拆,先绑后拆,一般状况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等,必要时要先加固后拆除。

④连墙件务必随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应设连墙杆加固。

⑤拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆。

⑥外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台,由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走。

⑦在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志,并设专人警戒,禁止非工作人员入内。

⑧作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业。

⑨拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向,往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应,动作协调,当解至与其他作业人员有关的结扣时,应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣,以防坠落。

⑩、拆除过程中,要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上,以防坠落伤人。

⑾、拆除过程中要注意保护成品,不得损坏,如有损坏要通知有关人员修复后再拆除。

脚手架施工方案 篇6

一、钢管脚手架搭、拆前的准备

基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因思考到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案:

1、回填土前务必把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。

2、检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。

3、回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。

4、在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。

5、按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。

二、钢管脚手架的搭设

1、搭设脚手架时务必加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板务必平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

2、钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

3、立杆的设置务必等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m务必设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°―60°间自上而下连续设置。

1、脚手架的立杆和大横杆的接长点务必错开,钢管剪刀撑的接长务必搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接务必严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kgm间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝双股扎牢(脚手架的顶端务必按规程要求进行封顶;里杆应低于檐口50cm,外立杆应高出檐口1m)。脚手架与主体结构之间务必有连接牢固的拉撑点,采用两根并联的10号~12号铅丝或其他强度相等的材料。拉撑点的水平间距不得大于6m,垂直距离不得大于3.6m,拉结处的小横杆与建筑间应加撑头与墙面抵紧。

2、脚手架的外侧,自第二步起务必每步设1m高的防护栏杆和40cm高的挡脚板,顶排的扶手栏杆不得少于2道,高度分别为1.3m和0.9m。脚手架内立杆与墙面间每隔4步应设一道隔离笆。操作人员上下架子务必有安全可靠的爬梯与坡道,爬梯与坡道应设于脚手架外侧。钢管脚手架务必有良好的接地装置,接地电阻不大于4Ω,应按规范规定设置避雷装置。

三、脚手架安全技术措施

1、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

2、脚手架不得钢竹混搭,主要受力杆件,如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等在同一建筑立面务必使用同一材质的材料。

3、脚手架架设工务必具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)要求的条件,经培训考核,取得上海市特种作业人员安全操作证后,才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

4、施工现场务必建立严格的脚手架分阶段验收制度和专人维修保养制度,基础未经验收不得搭设脚手架,分阶段搭设的脚手架,实行分阶段验收,验收记录应存档。使用未经验收或验收不合格的脚手架,要按违章指挥追究有关领导人的职责。

5、架子工务必熟悉脚手架安全操作规程,严格按规程的要求搭设,在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

6、脚手架的地基务必平整夯实,有排水措施,脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。

7、脚手架每平方米的施工荷载:砌筑脚手架不超过270kg,只允许在两步脚手架上同时堆物;粉刷脚手架不超过200kg,只允许在三步脚手架上同时施工。脚手架上不准超载,垃圾杂物务必经常清理。

8、严禁在脚手架上接缆风绳和设置起重吊杆,不准在脚手架上搁置运料滑糟及搭设受料平台,不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

9、脚手架的杆件、扣件、竹篾和拉墙铅丝等严禁随意拆除,违者从严论处。

四、脚手架的拆除

1、脚手架拆除应明确专人负责指挥,拆除前务必进行全面检查加固,拆除时应设围栏,指定专人警戒;拆除务必按搭设的顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除,拆除的材料不准从高处抛掷。

2、施工现场务必健全脚手架的检查维修管理制度,每幢脚手架均应有专人负责监视保养,并做好例保记录,要健全脚手架的巡视值班制度,梅雨季节、台风暴雨期间要加强检查,发现隐患立即进行加固。

一键复制全文保存为WORD